. При том, что мы все знаем разницу между переменным и постоянным, а то, чего не знаем смотрим в интернете.Андрей Байкал писал(а):Обнаружились новые технологии кемперостроения от ип карташова.
Сделал диагностику системы солнечных панелей.
1. Автоматы на проводке панелей стояли на 220 вт, т.е. на переменный ток. При том, что мы все знаем разницу между переменным и постоянным, а то, чего не знаем смотрим в интернете.
2. между панелями, которые расположены под углом одна к другой, отсутствуют выравнивающие диоды.
Стоимость исправлений порядка 5 тыр.
Про не прикрученный защитный кожух блока автоматов, промолчим, это сущий пустяк. Ведь зачем закручивать два шурупа, и так же держится.
Тем временем в суде ответчик взахлеб рассказывает о том какой он белый и пушистый, не стесняясь играть понятиями и фактами, а меня вообще назвали потребительским экстремистом.
Андрей Байкал писал(а):1. Автоматы на проводке панелей стояли на 220 вт, т.е. на переменный ток


Бамбина писал(а):Андрей Байкал писал(а):1. Автоматы на проводке панелей стояли на 220 вт, т.е. на переменный ток
А с чего вы взяли, что автоматы для переменного тока нельзя ставить на постоянный?
Вполне себе можно, ток он и в Африке ток. Только порог срабатывания будет в полтора раза меньше номинала.
Т.е если у вас стоит автомат 220 В на 16А, то при постоянном он сработает примерно при 10А, а от КЗ защитит мгновенно.