Принципиальная схема одинаковая. Но могут быть небольшие отличия в зависимости от камерности, объема и т.д.
В твоем случае - на вход приходит смесь температурой пусть 90С. Далее стоит оребрение для охлаждения. Ты добавил вентиляторы. Хоть турбину поставь - на входе-то все равно будет 90С. Поэтому измерять температуру лучше ближе к концу (по ходу смеси). Но можно и в середине.