Управление ТРУМА Е2400 с двух пультов

Re: Управление ТРУМА Е2400 с двух пультов

Сообщение efimozi » 07 фев 2025, 18:55

пришел к выводу, что с двух пультов независимо не получится.

можно например на черный разъём параллельно с подключенным основным пультом подключить электронные часы-таймер, то будет осуществляться включение или выключение но на той скорости которая выбрана на пульте красного разъёма. температура будет как на пульте красного разъёма установлена и контролироваться будет пультом красного разъёма.
цепи контроля и задачи температуры на красном и черном запараллелены. есть пульты от хелла с терморезистором и потенциометром задающим температуру, можно подключить на черный разъём, но в красный разъём нужен пульт без терморезистора и потенциометра. например пульт 7 (DIS1) стр 6 мануала. скорее всего в нем заданна скорость вентилятора, а соответственно мощность на максимум, а может быть и не требуется выбор мощности - по умолчанию полная, не проверял.

решил делать переключатель, чтоб и в кабине и в салоне были полноценные пульты.
efimozi
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 31 июл 2024, 21:16
Техника: ГАЗ 2217, Соболь-баргузин-ривьера
Имя: Ефим

Пред.

Вернуться в Электричество

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron