табличка на странице 11 довольно часто встречается на просторах инета
когда то я видел ее на сайте Самэлектрик...
однако, любой желающий, имея блок питания регулируемый и точный вольтметр с удивлением обнаруживает странные отклонения.
.
почему то если взять медь многожилку общим сечением 4 квадрата длинной 3 метра и нагрузить 10Амперами...
то - вот чудо!
падение напряжения составит никак не 0.2 В
а цельный вольт!
не вдаваясь в подробности скажу так,
к сожалению это теоретическая расчетная таблица!
и иногда справедлива только на метровом отрезке меди одножилки!
На практике же, с ростом метража, и применения кабеля не лучших сортов меди, падение напряжения проявляется более значительно.
порой достигая до 1.5Вольт на отрезке 3 метра! при той же нагрузке 10А и том же сечении 4Квадрат..
Еще хуже обстоят дела при домашних расчетах на листике необходимых сечений квадрат, и покупке этих проводов..
тут вовсе комедия порой
насмотрятся этих таблиц идут покупают провод подключения АКБ к контроллеру сечением 4квадрат! мол у меня токи не больше
максимум 15А и длинна два метра- мне хватит...
ан не хватит... с ростом темп провода, от нагрева при потерях до 0.5 Вольта на метр уже может проходить разогрев до 10 градусов на метр.
а это в свою очередь еще увеличивает сопротивление провода..
но еще один момент порой сводит на нет все расчеты...
недобросовестные или глупые продавцы, ОЧЕНЬ ЧАСТО выдают провода меньшим диаметром за большее сечение!..
люди не осознают зависимость НЕ ЛИНЕЙНУЮ роста наружного диаметра меди от сечения в мм квадратных..
вот простой пример -
покупаем провод 1.5мм диаметром и сечение условно считаем 1.5мм квадратных...
а 5мм диаметра это уже 20мм квадратных сечение!
а впаривают добрым гражданам провод 4мм кв. вместо 10мм кв. ибо разницу в 1мм диаметра определить не так то просто под толстым слоем изоляции да еще в многожилке
беда однако еще одна - все таблицы которые вы найдете будут для одножильного провода..
тогда как при нашем многожильном используют коэффициент 1.2!!!
И не плавая далее в дебрях никому не нужных расчетов , получаем из практики кстати, достаточным сечением многожильного кабеля меди для передачи на 2 метра, токов 15А, БЕЗ существенных потерь потенциала!
Необходим кабель диаметром пакета жил - 4мм!!!
и это минимальные значения!
потери около 0.2В
а если вовсе без потерь то 5мм!
что примерно равно 20ммквадрат из таблицы и соответственно якобы токам 30А
такие вот отклонения практики от теории
вот так всё не просто
столь дорого обходятся "незначительные" 0.2- 0.5Вольта..
однако пренебречь этими 0.5Вольта можно с токами до 10А..
а все что выше... может вылезти боком в зонах локального перегрева, на контактах обжимах и клеммах..